    CITAZIONE
    I parametri kNM, k Taglio, k Mt, se specificati, vanno a sostituite quelli utilizzati in automatico da Jasp. In particolare le sollecitazioni sono amplificate in automatico per le travi di Winkler e per il taglio delle pareti. Per specificare un coefficiente inserire un valore numerico.
    il parametro k Sisma in automatico è posto pari a 1. Se specificato le azioni sismiche sono aumentate del fattore indicato.

    Parto dal presupposto che kTaglio riguardi esclusivamente la componente sismica del taglio. (*)

    Per elementi Piloty si suggerisce kSisma=1.4 (5° capoverso del §7.2.3.)
    Per le solette si suggerisce kSisma=q
    Per le pareti si suggerisce un kTaglio rispettivamente pari a:
    parete "base"-->q
    parete debolmente armata-->(q+1)/2
    parete cdb-->1.5
    parete cda tozza-->varia in funzione del Med della specifica combinazione sismica in esame.
    parete cda snella-->varia in funzione del Med della specifica combinazione sismica in esame.

    ==============================

    (*): questo perchè non vorrei che ad es. una parete snella/tozza ben dimensionata si riveli eccessivamente armata perchè una combo STATICA in cui Mrd (che comunque è elevato, anzi maggiormente elevato dato che N è maggiore) affiancato all'Med ben sotto la media porti a valori alti la parte sx della 7.4.14 o il primo membro della 7.4.13.
    E' pur vero che ogni combo ha il suo coefficiente d'amplificazione del taglio.. Ma questo vale limitatamente alle combo sismiche.
     
    .