Mingus81.
User deleted
Ciao ragazzi,
volevo segnalarvi una cosa molto strana che capita con Edilus CA.
Se progettate una struttura in ca con pareti in ca tra i pilastri al piano terra nella rappresentazione degli esecutivi dei pilastri non viene rappresentato il nodo trave-pilastro in testa alla parete ma il pilastro viene unificato (non viene rappresentato il nodo con le eventuali staffe di confinamento).
Ci avevate fatto caso?
. -
bilello74.
User deleted
posta una foto del modello così ci dai capire meglio di che si tratta. . -
ingwilly.
User deleted
Non è un bug
Manca la trave ed Edilus non ha modo di saperlo e tenerne conto.
Willy
Edited by ingwilly - 9/4/2011, 12:44. -
Mingus81.
User deleted
Non manca la trave, nel modello è stata introdotta la trave anche in sommità alla parete. In realtà è come se considerasse la parete in ca come una trave parete (solidale alla trave di fondazione) per cui il nodo di fatto è come se non esistesse. Proverò a postare qualche immagine...
.