    Sono nuova del forum e sto iniziando ad apprifondire edilus, ma mi trovo un po in difficolta nel verificare una struttura semplicissima: una colonna di acciaio (tubolare) fissato su plinto in CA, il tutto sollecitato ad esempio da carico neve verticale, carico vento orizzontale e altre forze concentrate (giusto per fare un esempio)
    Ho pero il sospetto che il programma non prenda in esame l'ipotesi che la colonna venga ribaltata dalle forze orizzontali applicate. Infatti ho provato a verificare la struttura con un plinto molto piccolo, e il programma lo ritiene verificato.
    Qualcuno sa illuminarmi? <_<
     
    .
  2. zax2010
        Like  
     
    .

    User deleted


    Hai il sospetto giusto.
    La verifica a ribaltamento, da corpo rigido, non viene minimamente contemplata dai software strutturali per 'edifici'.
    E' verifica che devi fare tu.
     
    .