Al § 7.2.3 viene specificato che se la distribuzione degli elementi non strutturali è fortemente irregolare in altezza, occorre incrementare di un fattore 1,4, la domanda sismica sugli elementi verticali (pilastri e pareti). E' il caso, sostanzialmente, dei piani pilotis, dove l'assenza di tamponatura produce una forte irregolarità in altezza dell'elemento non strutturale. Come gestisce Jasp questo incremento di domanda sismica? Non riesco a trovare nessuna opzione, con cui richiedere questo incremento di 1,4, sui piani soffici. . -
.
L'opzione è questa: http://www.ingegnerianet.it/manuale-jasp/O..._Verifiche.html
Occorre creare un criterio di verifica ad oc per gli elementi interessati. In sostanza qualora lo stesso elemento fosse associato a più piani occorre farne un duplicato ed usare questo criterio ad uno di essi per inserire detti elementi al piano in questione..