verifica di un plinto

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     Like  
     
    .
    Avatar
    Group
    Member
    Posts
    1

    Status
    Offline
    buongiorno
    il programma non mi da la soluzione del singolo plinto che ho costruito inserendo i parametri e i carichi forniti dal prefabbricatore ed eseguendo un'analisi statica lineare.
    L'errore è che il nodo centrale è vincolato

    Non saprei come procedere

    grazie

    ciao
     
    .
  2.     Like  
     
    .
    Avatar

    Group
    Member
    Posts
    22

    Status
    Offline
    Controlla se il nodo dove è applicato il carico è vincolato (menu Struttura/Nodi).

    Dal manuale Jasp:

    "Vincolo Esterno: Spuntando la check box è possibile inserire un vincolo esterno selezionandolo dall'archivio "Vincoli"
    Se la check box non è spuntata il vincolo è scelto in automatico dal software, in particolare è:

    o"1) incastrato" se il nodo appartiene al piano zero e non vi siano travi o piastre convergenti nel nodo.

    o"4) Sx=0;Sy=0" se il nodo è collegato ad un elemento di Winkler (trave, piastra o plinto)

    o"2) libero" negli altri casi.
    In pratica i pilastri e le pareti che hanno il nodo inferiore a quota zero, e non poggiano su travi, plinti, pali o piastre sono considerati incastrati alla base. Inoltre, per poter eseguire una corretta analisi dinamica, per i nodi di fondazione è bloccato lo scorrimento lungo x e lungo y."
     
    .