- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
Buon giorno colleghi, ho un problema che non riesco a risolvere ovvero la verifica per la DUTTILITA' oggi obbligatoria per i setti (a altri) elemento in fondazione. Come posso risolvere il problema? Grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
- Group
- Administrator
- Posts
- 4,152
- Status
- Offline
|
|
buongiorno, a quale specifica verifica ti stai riferendo (ntc o cntc, numero della formula, paragrafo)?
|
|
| .
|
-
| .
|
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
come indicato nel §C8.7.2.3.5 della CNTC18
|
|
| .
|
-
| .
|
- Group
- Administrator
- Posts
- 4,152
- Status
- Offline
|
|
ti stai riferendo a verifiche che riguardano il taglio in travi e pilastri nell'ambito delle strutture esistenti..
|
|
| .
|
-
| .
|
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
No, per setti di nuova costruzione a piano interrato
|
|
| .
|
-
| .
|
- Group
- Administrator
- Posts
- 4,152
- Status
- Offline
|
|
Gentilissimo, quindi il suo riferimento è errato..
|
|
| .
|
-
| .
|
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
§ 7.4.6.2.4 delle NTC 2018
|
|
| .
|
6 replies since 25/1/2023, 07:23 134 views
.